Unique Geo-maintenance Solution

2021년 10월 콘크리트 염분제거 시험시공 실시

페이지 정보

profile_image
작성자 지승구조건설
댓글 0건 조회 805회 작성일 22-01-11 09:52

본문

<2021년 10월 콘크리트 염분제거 시험시공 실시>

당사는 2021년 10월 동부간선도로 수서(경사로 진입램프)구간 중앙분리대 콘크리트 구조물에서 염분제거 및 재침투방지제 도포 시험시공을 실시하였습니다.

2021년 초 특허 제 10-2230678호 '염화물측정제, 알칼리회복제, 불순물제거제 및 재침투방지제를 이용하는 콘크리트구조물의 내구성 증진방법'를 등록한 이후, 2021년 10월 염수분사대가 설치되어 염해를 입은 도로 중앙분리대 콘크리트구조물에 대하여 염분제거제 효과검증을 위한 시험시공을 실시하였습니다.

대상 구조물은 자동차전용도로 램프구간 경사로 진입부에 설치된 콘크리트 중앙분리대로, 동절기 경사구간 제설을 위해 설치된 염수분사기에서 반복적으로 염수가 분사됨으로써 중앙분리대 콘크리트 구조물에 E등급 내외의 염해가 확인된 구간입니다.

시공순서는 감독기관 승인을 거쳐 교통통제 및 안전시설을 설치하고
1. 물세척 : 고압세척을 통하여 콘크리트 표면의 불순물 제거
2. 염화물측정: 염화물측정제(시약)를 콘크리트 표면에 분무하여 허용치 이상의 염분함유 여부 확인
3. 알칼리회복제 도포 : 콘크리트 표면에 알칼리회복제 도포
4. 불순물제거제 도포 : 콘크리트 표면에 불순물제거제를 3회 도포하여 콘크리트내 염화물 제거
    - 불순물제거제 도포전, 1회 도포후, 2회 도포후, 3회 도포후 각각 콘크리트 시료를 채취하여 염분함유량 변화량 측정
    - 염분함유량 측정은 공인시험기관 의뢰
    - 공인시험기관 측정 외에도 간이시험기를 이용하여 염분함유량 측정
5. 물세척 : 고압세척기를 이용하여 콘크리트 표면으로 유출된 염분 청소
6. 재침투방지제 도포 : 콘크리트표면 강화 및 염화물 재침투 방지용도의 재침투방지제 도포 등의 순으로 실시하였습니다.

시공을 통하여 당초 염화물 함유량 E등급이었던 구조물이 시공후 C등급 이내로 개선되었음을 확인하였습니다.

향후 보다 많은 구간에서 시험시공을 실시하여 도포횟수별 염화물 제거량, 제거 깊이, 적정 도포 횟수, 도포 간격 등에 대한 데이타를 확보하고, 염분함유량 시험방법 등을 개선하여 시공성, 경제성을 갖춘 염분제거공법이 되도록 노력하겠습니다.